Последние сообщения

Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Modbus эмулятор / Re: Пожелания к доработке
« Последний ответ от Carrie 26.10.2022, 10:18:50 am »
На Windows 10 проблема с кириллицей в интерфейсе программы. Англоязычная версия винды, если что. Но в других программах кириллица нормально отображается. Возможно какого-то специфического шрифта в системе не хватает?
До этого пользовался программой в русскоязычной версии Win 7 - все было отлично. Так же протестировал на англоязычной Win 11 - со шрифтами все хорошо.
Не думаю что это принципиально, но Win 10 установлена в VirtualBox. Скрин во вложении.

Windows 10 Pro
10.0.19044 Build 19044

Чуть позже нагуглил таки решение, не знал о существовании такой настройки (во вложении).
22
arOPC сервер / Re: Поддержка новых устройств
« Последний ответ от kochegin 01.10.2022, 11:31:25 am »
Здравствуйте!

Да, я знаю про эту библиотеку.
Но без реального устройства, сделать это практически невозможно.
У меня такого нет, если сможете дать доступ удалённый, то можем обсудить этот вопрос.
Тем более с Siemens не доводилось работать, надо ещё с ним разобраться, потому как на это дело надо глядеть глазами пусконаладчика.

Айрат

Айрат добрый день. Да конечно, могу организовать и доступ, и тестирование вашей программы. Если это поможет в настройке.
23
arOPC сервер / Re: Поддержка новых устройств
« Последний ответ от Айрат 14.09.2022, 09:30:15 am »
Здравствуйте!

Да, я знаю про эту библиотеку.
Но без реального устройства, сделать это практически невозможно.
У меня такого нет, если сможете дать доступ удалённый, то можем обсудить этот вопрос.
Тем более с Siemens не доводилось работать, надо ещё с ним разобраться, потому как на это дело надо глядеть глазами пусконаладчика.

Айрат
24
arOPC сервер / Re: Поддержка новых устройств
« Последний ответ от kochegin 14.09.2022, 08:17:57 am »
Здравствуйте.

Если протоколы Сименса есть в открытом доступе, то да, добавить можно.

Айрат, добрый день. Могли бы вы добавить поддержку протоколов Siemens?
Есть такая библиотека Snap7 с открытым кодом. Возможно она Вам поможет.
25
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« Последний ответ от Айрат 24.06.2022, 06:49:47 am »
Добрый день.

Цитировать
в регистрах эта величина имеет тип DINT16, в типах данных такой нет. какой можно заменить?

Это будет ShortInt.

Айрат
26
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« Последний ответ от will smith 23.06.2022, 16:28:34 pm »
вроде разобрался. было 1197000, сейчас стало 1197400, цена импульса = 100. наверное это внутри скады скриптом надо будет установить соответствие счетчику - начальные показания и пересчет на цену...
спасибо еще раз
27
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« Последний ответ от will smith 23.06.2022, 16:12:46 pm »
Ура! супер, спасибо... заработало. только еще по расходу вопрос: в регистрах эта величина имеет тип DINT16, в типах данных такой нет. какой можно заменить?
28
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« Последний ответ от Айрат 22.06.2022, 17:30:04 pm »
Покажите конфигурацию, пожалуйста. Непонятно как вы настроили OPC сервер.

Айрат
29
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« Последний ответ от will smith 22.06.2022, 15:58:13 pm »
Не пойму что здесь не так?на счетчике сейчас примерно 400 кубов, температура воды наверное градусов 10, давление наверное 4 атм. ни к одному из этих значений эта нарастающая величина не подходит
Цитировать
Для типа REAL32 в OPC сервере будет Float.
при выборе этого типа данных переменная приняла значение 1.321Е-40
30
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« Последний ответ от Айрат 22.06.2022, 15:34:00 pm »
Цитировать
1. запущенный с этими параметрами тег выдает нарастающее значение от 0 до 60000 с шагом примерно в 300, после чего обнуляется и опять нарастает
Не пойму что здесь не так?

Цитировать
2. температура и давление в регистрах контроллера имеют тип REAL32, а в настройках тега нет такого типа данных
Для типа REAL32 в OPC сервере будет Float.

Айрат
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 10