Последние сообщения

Страницы: [1] 2 3 ... 10
1
Modbus эмулятор / Re: Пожелания к доработке
« Последний ответ от Айрат 24.03.2019, 20:15:45 pm »
Здравствуйте!

Спасибо!
Учту ваши пожелания.

Айрат
2
Modbus эмулятор / Re: Пожелания к доработке
« Последний ответ от HitsBong 24.03.2019, 15:26:15 pm »
Здравствуйте! У вас уже получилась одна из самых крутых Modbus-slave программ.
Пожелания:

  • Режим автозаполнения списка устройств и переменных при обращении к незаполненному проекту (мастер запрашивает тег по какому-то адресу устройства - и это устройство и тег добавляется в список)
  • Просмотр и редактирование значений в HEX-DEC-BIN форматах.
  • Адреса устройств и переменных в HEX формате (опция)
  • Вставку значений в полях настройки (Ctrl+V)
  • Сохранение настроек тега по нажатию Enter (жать мышкой "Принять" - медленно)
  • RTU/ASCII
3
Modbus эмулятор / Re: Пожелания к доработке
« Последний ответ от Айрат 21.03.2019, 21:21:58 pm »
Ошибка исправлена.

Айрат
4
Modbus эмулятор / Re: Пожелания к доработке
« Последний ответ от Айрат 21.03.2019, 15:24:42 pm »
Здравствуйте.

Действительно, для типа данных String не сохраняется.
Поправлю в ближайшее время.

Айрат
5
Modbus эмулятор / Re: Пожелания к доработке
« Последний ответ от Sin 21.03.2019, 07:28:30 am »
Добрый день!
В Эмуляторе Modbus при загрузке сохраненной конфигурации не учитывается формат данных.
6
Modbus эмулятор / Re: Пожелания к доработке
« Последний ответ от Айрат 05.03.2019, 20:11:51 pm »
Здравствуйте, Елизавета!

Готового механизма нет, можно косвенно определить, по времени обновления тега или по изменению значения.

Айрат
7
Modbus эмулятор / Re: Пожелания к доработке
« Последний ответ от Елизавета 05.03.2019, 15:29:55 pm »
Здравствуйте, Айрат!
Очень понравился Ваш Modbus Emulator! Спасибо огромное, он очень помогает для реализации разных задач!
Вопрос: Можно каким-то способом определить и вывести в регистр наличие связи между  Modbus Emulator и ОРС-сервером, с которого он забирает данные? 
8
Modbus эмулятор / Re: Вопрос Аксакалам от начинающего
« Последний ответ от Айрат 17.12.2018, 16:57:22 pm »
Здравствуйте.

Если вы сможете на 100% воспроизвести железо, то да.

Прошу прощения за задержку с ответом.

Айрат
9
Modbus эмулятор / Вопрос Аксакалам от начинающего
« Последний ответ от Стан 16.12.2018, 17:21:42 pm »
Уважаемые Аксакалы!
Не пинайте сильно, при желании, если где заблудился - поправьте.
Для автоматизации некоторого набора технологического оборудования, ИМХО было бы разумным использовать не конкретный железный механизм с нацепленными на него разного рода датчиками, а некий виртуальный объект с выходными каналами, по которым  идут сигналы соответствующей "природы" (цифровые или аналоговые) с требуемой "геометрией", т.е. с эмуляцией сигналов.
Если я правильно понял, то с помощью ModBus эмулятор это можно реализовать? Так или нет?
Есть так же "подозрение",что если правильно организовать структуру данных, их размерность, описать теги, их параметры и свойства (порядок чтения/записи, байтами "с заду на перед или поперек" и т.д.), а так же, соответственно по каждому каналу "подать" сигнал соответствующей "геометрии", то этот виртуальный объект будет "идентичен" своему "железному" собрату. И тогда после отладки на виртуальном объекте его "железный" собрат безпроблемно впишется в реальный процесс.
Вразумите!
Спасибо!
10
arOPC сервер / Re: Несколько устройств на одной линии
« Последний ответ от Айрат 23.11.2018, 16:30:13 pm »
Проблемы начинаются при попытке опроса устройства OMIX_7.

Обратил внимание что пакеты от Lectus и от arOPC отличаются.

Lectus:
12:18:58.005 [2760] (192.168.0.12:502) Tx:[12] 10 99 00 00 00 06 02 03 00 47 00 06

arOPC:
23.11.2018 16:42:58.171 - 192.168.0.12:502 (SEND - 12): 08 00 00 00 00 06 02 03 00 47 00 08

arOPC запрашивает на два регистра больше, устройство точно может такой пакет обработать?
Попробуйте из конфигурации удалить тег EQN и в настройках размер блока опроса уменьшить, что произойдёт?

Ещё в логах есть запись:
23.11.2018 16:45:20.329 - Количество байт в канале Канал №1 превышает размер приемного буфера. Принятых байт = 196608, байт в буфере = 22
Это или Modbus шлюз, или устройство по 486, непрерывно шлёт данные.

Айрат

Страницы: [1] 2 3 ... 10