Продукты > Modbus эмулятор
Подключение к удаленному OPC
evg3798:
Выложите, пожалуйста, пример подключения к удаленному OPC серверу.
Никак не появляются в списке серверов.
Спасибо.
Айрат:
Здравствуйте.
Такая возможность пока не предусмотрена.
evg3798:
Вы писали:
"В своей работе мы часто сталкиваемся с необходимостью передачи данных по OPC с одной ЭВМ на другую. Обычно, это дело решается настройкой DCOM на обеих машинах. И в каждом случае это напоминает танец с бубнами, с теми настройками, что получилось в одном случае, не проходит в другом. "
Как же вы это делаете?
Спасибо.
Айрат:
Мы как раз и уходим от DCOM.
На машине которая опрашивает физические устройства ставится OPC сервер и Эмулятор Modbus.
Эмулятор по OPC DA локально с OPC сервера собирает информацию и представляет ее в виде Modbus устройства, TCP или RTU как удобнее.
На удаленной машине ставите OPC сервер и по Modbus забираете то что вам нужно.
evg3798:
Все! Я понял. Вы представили ПК, как устройство Modbus, имеющий свой адрес.
Завтра опробую.
Спасибо.
Навигация