evg3798:
Выложите, пожалуйста, пример подключения к удаленному OPC серверу.
Никак не появляются в списке серверов.
Спасибо.

Айрат:
Здравствуйте.

Такая возможность пока не предусмотрена.

evg3798:
Вы писали:
 "В своей работе мы часто сталкиваемся с необходимостью передачи данных по OPC с одной ЭВМ на другую. Обычно, это дело решается настройкой DCOM на обеих машинах. И в каждом случае это напоминает танец с бубнами, с теми настройками, что получилось в одном случае, не проходит в другом. "

Как же вы это делаете?

Спасибо.

Айрат:
Мы как раз и уходим от DCOM.
На машине которая опрашивает физические устройства ставится OPC сервер и Эмулятор Modbus.
Эмулятор по OPC DA локально с OPC сервера собирает информацию и представляет ее в виде Modbus устройства, TCP или RTU как удобнее.
На удаленной машине ставите OPC сервер и по Modbus забираете то что вам нужно.

evg3798:
Все! Я понял. Вы представили ПК, как устройство Modbus, имеющий свой адрес.
Завтра опробую.