Продукты > arOPC сервер

У меня вопрос...

(1/13) > >>

yante:
  Судя по описанию в файле arOPC.pdf , который появляется в папке с программой после ее установки, количество пакетов ReceivedPackets должно быть равно сумме GoodPackets и BadPackets
  Однако, у меня в М206 это соотношение сохраняется, а для М230 - два последних параметра равны НУЛЮ, хотя ReceivedPackets имеет ненулевое значение...
  Кто-то сталкивался с таким несоответствием?

Айрат:
Добрый день.

Если опрос идёт и при этом счётчики нулевые, значит это ошибка.
Буду разбираться.

Айрат

yante:
  Ну, это я своей программой считываю эти значения.
  Но они - нулевые.
  И именно для М230.
  А для М206 - нет проблем...
  Пустые строки - это значит прибор пока не ответил на опрос...

Айрат:
Поправил, счётчик принятых Good пакетов не увеличивался.
Такое поведение было не только у Меркурий 230, но и у СЭТ/ПСЧ.
Счётчик Bad пакетов работает, возможно у вас таких просто не было.

Ссылка для скачивания тестовой сборки

Айрат

yante:
  А мне не важно, какие именно не считались, главное, я указал на проблему, и ты ее быстро поправил...
  Спасибо.
  Я проверил - теперь все считается...
  Но все мои замечания и предложения, высказанные ранее в других темах, я продолжаю ждать...
  А вот если бы кто мне на прошедший юбилей подарил лицензию, то я бы потестировал и недоступные мне сейчас функции :)