Продукты > Modbus эмулятор

Команда Mask Write Register

(1/2) > >>

random51595:
Здравствуйте! Попробовал отправить Вашему эмулятору в режиме RTU команду Mask Write Register (16h) и получил ошибку CRC. Обратил внимание, что в окне трассировки она на 2 байта короче, чем в реальности. Не может ли быть такого, что ваш эмулятор пропускает здесь 2 байта и неправильно вычисляет CRC? Я пробовал посылать эту команду эмулятору Modbus Slave с modbustools и он никаких сообщений об ошибке CRC не выдавал.

Всё остальное работает вроде нормально, спасибо :)

Айрат:
Здравствуйте!

Спасибо за информацию, посмотрю в ближайшее время.

Айрат

random51595:
Здравствуйте, Айрат! Не смотрели ещё? Планирую шире использовать Ваш симулятор и команда Mask Write Register для меня важна.

Айрат:
Добрый день.

К сожалению, руки не дошли.
Постараюсь на выходных посмотреть.

Айрат

Айрат:
Подправил.

Проверьте пожалуйста. https://yadi.sk/d/xfEbOGuK1hlqrQ

Айрат

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии