Валерий:
Очень понравился ваш симулятор ModBus клиент. Хочу его протестировать с целью исследования возможности использования. На первый взгляд он поддерживает функции 3h, 4h, 6h, 10h работы с регистрами. Поддерживаются ли функции 1h, 2h, 5h, Fh работы с битами?

Айрат:
Здравствуйте.

Да, эти функции поддерживаются.

Айрат

Валерий:
Пользуюсь более месяца. Очень удобный получился у Вас симулятор. Хотелось бы запускать его одной командой с часто используемым конфигурационным файлом  Process.Start("mtcpServerEmulator.exe","Имя Конфигурационного файла.xml"). К сожалению не работает.

Айрат:
Здравствуйте.

Да, надо будет добавить.
Пока наиболее часто используемую конфигурацию можно указать в окне настроек, эмулятор будет подгружать её при каждом запуске.

Айрат

pewix:

--- Цитата: Айрат от 15.01.2018, 12:50:23 pm ---Здравствуйте.

Да, эти функции поддерживаются.

Айрат

--- Конец цитаты ---
Добрый день. Не очень понятно как использовать функции 01 02 и 05, в настройках ТЭГа можно указать только пространства 03 и 04. Если даже задать тип bool, в адресе указать номер бита и установить настройки по объединению битовых пространств и пространств регистров, то по 01 и 02 функции в ответ всегда приходит 00, а по 05 функции ответ приходит корректный, но записи не происходит.