ardsoft

Продукты => Modbus эмулятор => Тема начата: evg3798 от 27.01.2016, 09:35:24 am

Название: Подключение к удаленному OPC
Отправлено: evg3798 от 27.01.2016, 09:35:24 am
Выложите, пожалуйста, пример подключения к удаленному OPC серверу.
Никак не появляются в списке серверов.
Спасибо.
Название: Re: Подключение к удаленному OPC
Отправлено: Айрат от 27.01.2016, 13:25:26 pm
Здравствуйте.

Такая возможность пока не предусмотрена.
Название: Re: Подключение к удаленному OPC
Отправлено: evg3798 от 27.01.2016, 13:33:55 pm
Вы писали:
 "В своей работе мы часто сталкиваемся с необходимостью передачи данных по OPC с одной ЭВМ на другую. Обычно, это дело решается настройкой DCOM на обеих машинах. И в каждом случае это напоминает танец с бубнами, с теми настройками, что получилось в одном случае, не проходит в другом. "

Как же вы это делаете?

Спасибо.
Название: Re: Подключение к удаленному OPC
Отправлено: Айрат от 27.01.2016, 15:14:58 pm
Мы как раз и уходим от DCOM.
На машине которая опрашивает физические устройства ставится OPC сервер и Эмулятор Modbus.
Эмулятор по OPC DA локально с OPC сервера собирает информацию и представляет ее в виде Modbus устройства, TCP или RTU как удобнее.
На удаленной машине ставите OPC сервер и по Modbus забираете то что вам нужно.
Название: Re: Подключение к удаленному OPC
Отправлено: evg3798 от 27.01.2016, 19:03:44 pm
Все! Я понял. Вы представили ПК, как устройство Modbus, имеющий свой адрес.
Завтра опробую.

Спасибо.
Название: Re: Подключение к удаленному OPC
Отправлено: dmitry от 22.03.2017, 05:43:54 am
Здравствуйте!

Запустил успешно эмулятор Modbus устройства в режиме TCP (порт 502). Но не понятно, где получившемуся виртуальному устройству присваевается ip-адрес.
То есть мне теперь надо на удалённом ПК OPC-сервером Modbus подключиться к этому виртуальному устройству, но какой у этого устройства ip-адрес?

Спасибо.
Название: Re: Подключение к удаленному OPC
Отправлено: Айрат от 22.03.2017, 08:00:55 am
Здравствуйте!

Это IP адрес вашей сетевой карты.

Айрат
Название: Re: Подключение к удаленному OPC
Отправлено: Eugene1 от 25.08.2021, 09:08:48 am
В с последних версия удаленное подключение к arOPC с другой машины, где стоит SCADA, по OPC DA уже так понимаю возможно ? используя DCOM
Название: Re: Подключение к удаленному OPC
Отправлено: Айрат от 25.08.2021, 23:46:38 pm
Добрый день.

Эмулятор не поддерживает работу с удалёнными OPC серверами.

Айрат