ardsoft
Продукты => Modbus эмулятор => Тема начата: evg3798 от 27.01.2016, 09:35:24 am
-
Выложите, пожалуйста, пример подключения к удаленному OPC серверу.
Никак не появляются в списке серверов.
Спасибо.
-
Здравствуйте.
Такая возможность пока не предусмотрена.
-
Вы писали:
"В своей работе мы часто сталкиваемся с необходимостью передачи данных по OPC с одной ЭВМ на другую. Обычно, это дело решается настройкой DCOM на обеих машинах. И в каждом случае это напоминает танец с бубнами, с теми настройками, что получилось в одном случае, не проходит в другом. "
Как же вы это делаете?
Спасибо.
-
Мы как раз и уходим от DCOM.
На машине которая опрашивает физические устройства ставится OPC сервер и Эмулятор Modbus.
Эмулятор по OPC DA локально с OPC сервера собирает информацию и представляет ее в виде Modbus устройства, TCP или RTU как удобнее.
На удаленной машине ставите OPC сервер и по Modbus забираете то что вам нужно.
-
Все! Я понял. Вы представили ПК, как устройство Modbus, имеющий свой адрес.
Завтра опробую.
Спасибо.
-
Здравствуйте!
Запустил успешно эмулятор Modbus устройства в режиме TCP (порт 502). Но не понятно, где получившемуся виртуальному устройству присваевается ip-адрес.
То есть мне теперь надо на удалённом ПК OPC-сервером Modbus подключиться к этому виртуальному устройству, но какой у этого устройства ip-адрес?
Спасибо.
-
Здравствуйте!
Это IP адрес вашей сетевой карты.
Айрат
-
В с последних версия удаленное подключение к arOPC с другой машины, где стоит SCADA, по OPC DA уже так понимаю возможно ? используя DCOM
-
Добрый день.
Эмулятор не поддерживает работу с удалёнными OPC серверами.
Айрат