Voldemus:
Добрый день.

Связал arOPC с ПЛК по Modbus RTU. Один тег читается из ПЛК нормально. Создал второй тег. Каждый тег читает из ПЛК 1 регистр. В итоге первый тег читается нормально, а второй нет. В чем может быть причина ?

Айрат:
Здравствуйте.

Надо смотреть что устройство отвечает. Пришлите пожалуйста логи с протоколом обмена между OPC сервером и устройством.

Айрат

Voldemus:
Добрый день.

Вот логи и прочее. В первом теге передается число 10, во втором - 20.

Айрат:
Здравствуйте.

Всё нормально, что контроллер даёт, то OPC сервер и показывает.
На приложенном рисунке выделил области с информацией которая приходит с контроллера и относится к сконфигурированным тегам.
00 02 - это тег Т1
00 00 - это тег Т2

Айрат

Voldemus:
А почему OPC сервер запрашивает 11 регистров (0B) ? У меня должно читаться из ПЛК 2 тега, в каждом теге указано по одному регистру.