Nightmare:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно настроить работу с данным прибором от ОВЕН!
В настройках прибора поставил Modbus RTU, преобразователь Adam-45770...
Пробовал ставить и через ком порт и через ethernet ... связи нет...
Айрат:
Здравствуйте.
Если вы пытаетесь опросить его через шлюз, то однозначно, для опроса необходимо использовать Ehternet канал.
В настройках Modbus устройства для этого канала выставить настройку "RTU через TCP".
Проверьте настройки самого ADAM, ТРМ-138.
Айрат
Nightmare:
Взял moxa uport 1150 - все прекрасно работает...а вот с ADAM ну никак не хочет(((
Айрат:
А что в логах OPC сервера? Он связь с ADAM установил?
Nightmare:
В общем дело было не в бобине)))) плохой контакт разъема на самом ADAMе ))) связь поймал)
Подскажите, что-то не пойму по поводу масштабирования (число без запятой)...принимаю данные с прибора с типом WORD (наверное логичнее с типом Float получать, но из-за незнания хрень приходит) пробовал всяко разно...направьте в нужное русло пожалуйста)
Спасибо за оперативную помощь!
P\S почему-то не работает св-во "Добавить тег" из верхнего меню (Конфигурация->добавить тег) при выделенной группе, а по ПКМ - все хорошо
Навигация