Автор Тема: У меня вопрос...  (Прочитано 42826 раз)

Оффлайн will smith

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 34
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #30 : 11.02.2021, 15:43:59 pm »
Вопрос по Меркурий 234: клеммная коробка опечатана сбытом, доступа к порту rs485 нет. но есть оптопорт, и оптический датчик с выходом usb. подключаю его к буку, компьютер определяет его как com4. настраиваю подключение в arOPC, но подключение не устанавливается. Есть идеи, почему?
Звонил к Инкотех - проззводителю этих счетчиков, они сказали что готового решения для трансляции данных из оптопорта в wifi нет

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #31 : 11.02.2021, 19:40:09 pm »
Добрый день.

Что показывает диагностика приложения и каналов связи OPC сервера.

Айрат.

Оффлайн yante

  • Jr. Member
  • **
  • Сообщений: 93
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #32 : 11.02.2021, 20:42:59 pm »
Добрый день.

Что показывает диагностика приложения и каналов связи OPC сервера.

Айрат.
  Попробуйте подключиться родным Конфируратором, без всяких OPC, и попробовать считать...
  Мы так подключались, все отлично читалось.
  Но нужно было, чтобы соответствовали скорость порта компа и скорость порта счетчика, иначе они друг друга могут не понять...
  Как только состыковали - все отлично читается...

Оффлайн will smith

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 34
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #33 : 12.02.2021, 17:39:02 pm »
в диагностике каналов связи - пустой фрейм

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #34 : 12.02.2021, 22:54:24 pm »
Добрый день.

Это всё что происходит в конфигураторе Меркурия?
Больше ничего не читается?
Конфигуратор Меркурия является эталонным ПО, т.к. его разработкой занимается производитель электрических счётчиков.
Вам, в первую очередь, необходимо обратиться в поддержку Инкотех и состыковать их конфигуратор и счётчик. Вот когда они заработают в тандеме, тогда уже можно и с OPC сервером разбираться.

Айрат

Оффлайн will smith

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 34
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #35 : 13.02.2021, 18:10:06 pm »
в списке приборов arOPC есть "счетчик импульсов Пульсар - modbus". Нашел на барахолке вот такой, как на фото - Пульсар 10 (10 каналов). Он подключится?
« Последнее редактирование: 13.02.2021, 18:26:58 pm от will smith »

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #36 : 13.02.2021, 20:05:22 pm »
Добрый день.

Надо экспериментировать. Возможно это не Modbus модель. OPC сервер счетчик работающий по протоколу Пульсар тоже поддерживает.

Айрат.

Оффлайн will smith

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 34
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #37 : 24.02.2021, 17:48:20 pm »
Добрый день.

Нет, arOPC работает только в Windows.

Айрат
А если это будет неттоп? https://m.avito.ru/samara/nastolnye_kompyutery/nettop_mini-kompyuter_2083797725 - вот такой
Я раньше никогда с ними дел не имел, даже не знаю, что за винда там

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #38 : 24.02.2021, 21:10:49 pm »
Добрый день.

Там написано что Windows 10. OPC сервер работает начиная с Windows Vista.
Для работы OPC сервера производительности этого компьютера вполне достаточно.

Айрат

Оффлайн will smith

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 34
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #39 : 26.02.2021, 17:35:27 pm »
Здравствуйте
по СПТ944 есть новости? у меня получилось подключиться к нему родным софтом Пролог, то есть по железу все готово...

Оффлайн will smith

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 34
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #40 : 26.02.2021, 19:10:20 pm »
Ещё вопрос: несколько серверов arOPC, запущенных на нескольких ПК, могут работать в одну бд mysql? С нескольких подстанций чтобы собрать, не налаживая связь между ними

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #41 : 27.02.2021, 08:04:04 am »
Добрый день!

1. по СПТ944 есть новости?Пока нет, не занимался этим вопросом.

2. несколько серверов arOPC, запущенных на нескольких ПК, могут работать в одну бд mysql?arOPC сам по себе не работает с базами данных. Для этого необходим сторонний софт, способный данные собрать с OPC сервера и передать в базу.

Айрат

Оффлайн will smith

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 34
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #42 : 28.02.2021, 14:57:47 pm »
Если создать два канала с разными COM-портами, к которым будут подключены разные конверторы, например RS485-USB  и CAN-USB, arOPC сможет одновременно опрашивать оба порта и все устройства на них?

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #43 : 28.02.2021, 17:54:30 pm »
Добрый день.

arOPC может одновременно опрашивать несколько устройств по разным каналам.
И с RS485-USB проблем не будет.
Но с CAN-USB надо смотреть как работает преобразователь. Т.е. он работает как преобразователь некоего промышленного протокола в CAN (например из Modbus RTU в CAN) или ПО верхнего уровня должно самостоятельно формировать CAN пакеты. arOPC не работает с CAN напрямую.

Айрат

Оффлайн will smith

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 34
    • Просмотр профиля
Re: У меня вопрос...
« Ответ #44 : 15.03.2021, 13:25:17 pm »
Здравствуйте
Подключил Пульсар (10 каналов) к родной утилите TestAll
Тип соединения RS232 (хотя по факту 485), тип прибора Пульсар10-М, сетевой адрес - полный номер прибора. подключение ок, данные прочитались
Вопрос по подключению и настройке от arOPC:
1. Выбор устройства - Пульсар (MODBUS)?
2. MODBUS ID- полный номер прибора или последние две цифры? (пробовал и то, и другое)
Есть идеи, почему не подключается?