Автор Тема: Переход с Lectus на aropc. Настройка Тегов  (Прочитано 9758 раз)

Оффлайн DanilK

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Прошу помощи в настройки Тегов
Использовал Opc Lectus, решил попробовать arOPC. Но возникла сложность, например:
1. В Lectus тип Данных Boolean адрес переменой "10" номер бита "1". Все работает. Как данный адрес выставить в aropc?

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: Переход с Lectus на aropc. Настройка Тегов
« Ответ #1 : 14.11.2019, 23:30:06 pm »
Добрый вечер.

Всё делается в окне настройки тега
1. Выбираете тип данных Bool.
2. Выбираете команду, либо HOLDING_REGS или INPUT_REGS
3. Выставляете в поле "Адрес чтения" (тот что слева) 10.1, это получается 10-й регистр, бит №1.

Адреса регистров и битов начинаются с 0.

Айрат

Оффлайн DanilK

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Переход с Lectus на aropc. Настройка Тегов
« Ответ #2 : 15.11.2019, 00:02:57 am »
Добрый вечер!
Спасибо, за ответ.
 
False на True так и не меняется в Aropc. Проверил ещё раз в Lectus 0 на 1 изменяется значение.
 У обоих программ связь установлена с оборудованием. Для проверки всего 1 тег создан. Что ещё может быть?

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: Переход с Lectus на aropc. Настройка Тегов
« Ответ #3 : 15.11.2019, 06:50:13 am »
Доброе утро!

Так тяжело сказать, что за оборудование? Описание modbus его посмотреть бы, конфигурацию OPC сервера.
Так же неплохо было бы конфигурацию лектуса посмотреть.

Айрат

Оффлайн DanilK

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Переход с Lectus на aropc. Настройка Тегов
« Ответ #4 : 15.11.2019, 08:56:01 am »
Доброе утро!
Оборудование ПЛК Овен
Скрины во вложение, если их недостаточно еще отправлю
Спасибо!

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: Переход с Lectus на aropc. Настройка Тегов
« Ответ #5 : 15.11.2019, 09:28:30 am »
В Lectus адрес задаётся в HEX формате, а в arOPC в десятичном.
И номер бита в Lectus считается от 1 до 16, а в arOPC от 0 до 15
Соответственно в настройках arOPC необходимо выставить 16.0.

Айрат


Оффлайн DanilK

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Переход с Lectus на aropc. Настройка Тегов
« Ответ #6 : 15.11.2019, 10:24:48 am »
Спасибо, все работает. Будем полный проект пробовать.