Автор Тема: «Задержка» - время "молчания"  (Прочитано 42594 раз)

Оффлайн Voldemus

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Добрый день.

В настройке Канала связи установлена Задержка - 100 мс, но посылки осуществляются раз в 10 секунд. В чем дело ?

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #1 : 29.10.2017, 11:02:49 am »
Здравствуйте.

Этот параметр отвечает за паузу, выдерживаемую перед отправкой очередного пакета.
Скорее всего у вас в настройках устройства выставлен период опроса 10 секунд.

Айрат.

Оффлайн Voldemus

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #2 : 29.10.2017, 16:51:54 pm »
У меня стоит 100 мс.

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #3 : 29.10.2017, 19:40:10 pm »
Это вы настройки канала смотрите.
А в устройстве которое вы опрашиваете какие настройки?

Айрат

Оффлайн Voldemus

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #4 : 30.10.2017, 12:06:14 pm »
Устройство, которое я опрашиваю дает отклик сразу после получения запроса.

Оффлайн Voldemus

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #5 : 30.10.2017, 12:50:38 pm »
Это вы настройки канала смотрите.
А в устройстве которое вы опрашиваете какие настройки?

Айрат

Master сети должен посылать запросы с заданной периодичностью независимо от того что происходит со Slave сети. Slave может вообще не откликаться на запросы.

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #6 : 30.10.2017, 13:32:45 pm »
Здравствуйте.

Под "Устройством" я имею в виду объект "Устройство" в OPC сервере.
Под настройками устройства я имею в виду те настройки что вы сделали для опроса физического устройства в OPC сервере.

Пришлите пожалуйста вашу конфигурацию и я подскажу что сделать что бы увеличить частоту опроса.

Айрат

Оффлайн Voldemus

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #7 : 30.10.2017, 13:53:27 pm »
У меня ваш OPC вообще перестал запускаться.

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #8 : 30.10.2017, 15:51:02 pm »
Попробуйте настройки канала как на картинке.
А то что не запускается, может он у вас запущен уже и просто в трее висит?

Айрат

Оффлайн Voldemus

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #9 : 31.10.2017, 12:30:49 pm »
Ваш сервер вообще перестал делать посылки в порт. В чем может быть причина ?

У меня еще есть OPC сервер фирмы "КРУГ". Вот с ним все нормально.

Оффлайн Voldemus

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #10 : 31.10.2017, 12:41:38 pm »
Вот лог после запуска.

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #11 : 31.10.2017, 13:27:49 pm »
Пришлите пожалуйста полную конфигурацию. В прошлый раз вы прислали просто шаблон устройства, по нему невозможно сказать что и как вы настроили.

Айрат

Оффлайн Voldemus

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #12 : 31.10.2017, 14:02:25 pm »
Вот шаблон.

Оффлайн Voldemus

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 38
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #13 : 31.10.2017, 14:10:39 pm »
Пришлите пожалуйста полную конфигурацию. В прошлый раз вы прислали просто шаблон устройства, по нему невозможно сказать что и как вы настроили.

Айрат

Не понятно как создать полную конфигурацию. Может это.
« Последнее редактирование: 31.10.2017, 14:12:48 pm от Voldemus »

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: «Задержка» - время "молчания"
« Ответ #14 : 31.10.2017, 16:07:08 pm »
В присланной конфигурации нет настроенных каналов связи с устройствами (Image1.png).
Соответственно в настроенном объекте "Устройство" нет привязки к этому каналу (Image2.png).
Поэтому и опроса нет.

1. Необходимо настроить канал связи, скриншот с настройками я вам высылал ранее.
2. Добавить устройство и в нем сделать привязку к каналу.

Конфигурация OPC сервера открывается и сохраняется с помощью пунктов меню: "Файл - Открыть", "Файл - Сохранить" и "Файл - Сохранить как...".
Так же вы можете скачать с сайта инструкцию, в ней написано как настроить каналы связи, как настроить опрос устройства и т.д (http://ardsoft.ru/Downloads/arOPC/arOPC.pdf).

Айрат.