Доброе время суток.
Конфигурация:
Мультиметр АВВ -> Modbus RTU -> Moxa NPort 5150I -> Modbus RTU over TCP -> arOPC
Ситуация следующая, добавляю тег Адрес 4112, Тип данных DWord, Формат данных 3210. Запускаю, значение читается но при этом индикатор связи с устройством переключается туда сюда, между "Есть связь ..." и " Нет связи ..."
Лог при этом:
27.10.2016 21:00:00.607 - Запуск опроса устройств
27.10.2016 21:00:00.607 - Запуск потока управления TCP каналами
27.10.2016 21:00:00.622 - Соединение по каналу "TP-IK (ххх.ххх.ххх.ххх:хххх)" успешно установлено
27.10.2016 21:00:00.622 - Запуск потока опроса устройств
27.10.2016 21:00:00.638 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:00.653 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC - 4): 14 03 04 00
27.10.2016 21:00:00.669 - Канал: TP-IK; Устройство: Mutl2, Несовпадение контрольной суммы!
27.10.2016 21:00:00.685 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:00.700 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC - 4): 14 03 04 00
27.10.2016 21:00:00.716 - Канал: TP-IK; Устройство: Mutl2, Несовпадение контрольной суммы!
27.10.2016 21:00:00.716 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:00.763 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC - 9): 14 03 04 00 00 C3 50 EE 3E
27.10.2016 21:00:00.778 - Есть связь с устройством "Mutl2".
27.10.2016 21:00:01.792 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:01.839 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC - 9): 14 03 04 00 00 C3 50 EE 3E
27.10.2016 21:00:02.869 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:02.884 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC - 4): 14 03 04 00
27.10.2016 21:00:02.900 - Канал: TP-IK; Устройство: Mutl2, Несовпадение контрольной суммы!
27.10.2016 21:00:02.900 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:02.915 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC - 4): 14 03 04 00
27.10.2016 21:00:02.931 - Канал: TP-IK; Устройство: Mutl2, Несовпадение контрольной суммы!
27.10.2016 21:00:02.931 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:02.978 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC -: 14 03 04 00 00 C3 50 EE
27.10.2016 21:00:02.993 - Канал: TP-IK; Устройство: Mutl2, Несовпадение контрольной суммы!
27.10.2016 21:00:02.993 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:03.009 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC - 4): 14 03 04 00
27.10.2016 21:00:03.025 - Канал: TP-IK; Устройство: Mutl2, Несовпадение контрольной суммы!
27.10.2016 21:00:03.040 - Устройство "Mutl2" не отвечает.
27.10.2016 21:00:13.040 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:13.055 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC - 4): 14 03 04 00
27.10.2016 21:00:13.055 - Канал: TP-IK; Устройство: Mutl2, Несовпадение контрольной суммы!
27.10.2016 21:00:13.071 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (SEND -: 14 03 10 10 00 02 C3 CB
27.10.2016 21:00:13.118 - ххх.ххх.ххх.ххх:хххх (REC -: 14 03 04 00 00 C3 50 EE
27.10.2016 21:00:13.118 - Канал: TP-IK; Устройство: Mutl2, Несовпадение контрольной суммы!
27.10.2016 21:01:13.217 - Останов опроса устройств
27.10.2016 21:01:13.232 - Останов потока опроса устройств
27.10.2016 21:01:13.248 - Останов потока управления TCP каналами
Похоже, что часть посылки где-то теряется, подскажите что делать?
Заранее благодарю.