Добрый день !

Подключил 10 счётчико СЕТ через arOPC , всё работает отлично но есть одно но:

Со счётчиков собираю текущие значения - такие как : Активная мощность по фазам и по сумме,
реактивная по фазам и по сумме, напряжение по фазам, ток по фазам и косинус по фазам и сумме.

Наблюдаю последовательность опроса - получается, вначале опрашивается
Активная мощность по фаз. и сумме счётчика-1, затем Активная мощность по фаз. и сумме счётчика-2
и.т.д... по счётчикам 3...10.
затем реактивная мощность по фаз. и сумме счётчика-1 итд по счётчикам 2...10


а когда дело доходит до опроса косинусов общая картина отдельно взятого счётчика уже необъективна.


Можно-ли как-нить изменить последовательность опроса , что-бы вначале опрашивалась
вся группа параметров счётчика-1 затем вся группа параметров счётчика-2 и.т.д ?

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Здравствуйте.

В счётчиках СЭТ, ПСЧ и Меркурий предусмотрена возможность фиксации показаний интересуемых вас параметров.
Для этого предусмотрен специальный системный тег "Fix". После подачи команды счётчику эти параметры сохраняются  в специальных ячейках, которые затем можно прочитать. Для этого предусмотрена специальная группа "Фиксированные значения".

Айрат

Оффлайн Николай

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Добрый день.
Спасибо! разобрался.

Если несложно ещё один вопрос :
arOPC работает со счётчиками импульсов Пульсар 10,16 ,
если я задействую теги только первых двух каналов (текущие значения)
будет ли работать с Пульсаром 2.  ?
(к сожалению нет на руках реального прибора а оборудование уже надо заказывать...)

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Здравствуйте!

На сегодня реализованы алгоритмы работающие только со счётчиками М серии (по Modbus протоколу).
Судя по информации на сайте, Пульсар-2 не поддерживает Modbus.
Но если у вас будет прибор на руках, отпишитесь, и мы с вами совместными усилиями добавим поддержку этого прибора.
Необходимо понимать, что это может быть не очень быстро, всё зависит от текущей нагрузки.

Айрат
« Последнее редактирование: 27.06.2018, 22:31:17 pm от Айрат »

Оффлайн Николай

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Добрый день.
Спасибо!

Будем заказывать М серию, поскольку поддержка уже реализована .., ибо сроки.

Сейчас мы тестируем связку (arOPC)-(RS-485)-(счётчики СЕТ) всё работает замечательно , но ещё планируется
связка (arOPC)-(конвертер Ethernet/RS-485)-(счётчики СЕТ + Пульсар)
может посоветуете какой конвертер Ethernet/RS-485 будет стабильно работать в этой связке ? (сеть локальная )
« Последнее редактирование: 28.06.2018, 18:32:50 pm от Николай »

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Здравствуйте!

Вот этот прибор https://ipc2u.ru/catalog/tds-718, ребята в Воронеже используют для опроса Меркуриев.
Moxa NPort тоже хорошо работает, но дороже правда.

Айрат

Оффлайн Николай

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Добрый день!
Спасибо за совет.