Автор Тема: Счетчик расхода воды АСР2 и С2000-ПП  (Прочитано 12374 раз)

Оффлайн Captain666

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Добрый день!
Возникла следующая ситуация - необходимо получить данные расхода воды со счетчика БОЛИД АСР2 и вывести в СИМПЛ-СКАДА.
Использую связку - АСР2 --> С2000-КДЛ --> С2000-ПП --> arOPC --> SimpleScada

Прибор работает нормально - в АРМ Ресурс от БОЛИДа я расход вижу. С помощью ModBus tester посылаю запрос на регитр из инструкции к прибору и получаю также корректный ответ.
А вот дальше тупик - не могу обработать данные для передачи в СКАДу. С2000-ПП возвращает данные в 11 байтах. И из них надо вытащить 6 байт данных, содержащих само значение счетчика.
В приложении скрин из документации С2000-ПП

Прошу помощи в решении данной задачи...

Оффлайн Айрат

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Сообщений: 324
    • Просмотр профиля
Re: Счетчик расхода воды АСР2 и С2000-ПП
« Ответ #1 : 16.04.2018, 14:07:04 pm »
Здравствуйте.

Для этого необходимо в тегах использовать "Значимые биты".
Приложил пример конфигурации.

Айрат

Оффлайн Captain666

  • Newbie
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: Счетчик расхода воды АСР2 и С2000-ПП
« Ответ #2 : 16.04.2018, 15:04:22 pm »
Спасибо, Айрат, огромное!
Все работает.