arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« Последний ответ от Pavlo_Getman 05.03.2020, 17:22:00 pm »
Когда я управляю блоком ОРС с SCADA, он вьігладит так.
72
arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« Последний ответ от Pavlo_Getman 05.03.2020, 16:24:54 pm »
Добрый день.

Не совсем понятно что вы делаете.
Для того что бы произвести запись в устройство, необходимо записывать в теги.
В настройки блоков нет необходимости что то писать.
Что бы запись прошла одной команды, у всех параметры адреса должны быть в одном блоке и идти непрерывно.
И в скрипте, запись надо делать сразу во все параметры, если хотя бы один пропустить OPC сервер разобьёт на несколько команд.

Айрат



Так и делал.
Отключил в ArOPC єту функцию - без результатов.


73
arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« Последний ответ от Айрат 05.03.2020, 15:25:39 pm »
Добрый день.

Не совсем понятно что вы делаете.
Для того что бы произвести запись в устройство, необходимо записывать в теги.
В настройки блоков нет необходимости что то писать.
Что бы запись прошла одной команды, у всех параметры адреса должны быть в одном блоке и идти непрерывно.
И в скрипте, запись надо делать сразу во все параметры, если хотя бы один пропустить OPC сервер разобьёт на несколько команд.

Айрат
74
arOPC сервер / Работа с блоком
« Последний ответ от Pavlo_Getman 05.03.2020, 13:12:57 pm »
Есть Simple-Scada и ArOPC + ModBus TCP устройство.

Не получаеться 1 раз дать команду записи устройства (Функция 16),  проходит 4 или 6 команд записи ?!!

Настройка arOPC: 
Блок опроса  - разрешен достук к настройкам ОРС.
Канал связи - разрешен доступ по ОРС.

Скрипт SCADA:

  Timeout.Value := 500;          // Таймаут ОРС

  Period.Value        := 500;       // Період опитування основного каналу
  ResPeriod.Value  := 500;       // Період опитування резервного каналу
  TryDelay.Value     := 500;       // Період перед наступним опитуванням
  TryCount.Value    := 1;           // Кількість опитувань
  TryCounter.Value := 1;           // Кількість невдалих опитувань

Периодьі ставил разньіе - не помагает.






75
arOPC сервер / Re: Остановка опроса
« Последний ответ от mepexa 26.02.2020, 08:17:19 am »
не зависает, работает.
76
arOPC сервер / Re: Остановка опроса
« Последний ответ от Айрат 25.02.2020, 15:23:02 pm »
Хоть какая то запись в логи идёт?
OPC сервер при запуске пишет, даже если ошибок нет.

Айрат.
77
arOPC сервер / Re: Остановка опроса
« Последний ответ от mepexa 25.02.2020, 14:23:11 pm »
поставил последнюю версию.
жду зависания и логов.  5 часов работает
78
arOPC сервер / Re: Остановка опроса
« Последний ответ от Айрат 25.02.2020, 11:20:39 am »
Добрый день.

Когда перестал писать логи? Уточните пожалуйста, где вы их смотрите. В последних версиях это папка "c:\ProgramData\arOPC\logs\".
Возможно в "c:\ProgramData\arOPC\" есть файл с расширением el, пришлите его пожалуйста.

Айрат
79
arOPC сервер / Re: Остановка опроса
« Последний ответ от mepexa 25.02.2020, 10:05:48 am »
Здравствуйте.
Лицензия Simplescada_52  108 тегов задействовано.
опрос останавливается случайным образом. может сутки проработать, может два часа.
стоит предпоследняя версия. логи перестал писать.
Диспетчером задач невозможно завершить процесс .
80
arOPC сервер / Re: Остановка опроса
« Последний ответ от Айрат 24.02.2020, 10:08:39 am »
Добрый день

Через какое время останавливается опрос?
Что OPC сервер пишет в логах?
Установлена ли у вас лицензия, на сколько точек и сколько тегов задействовано?
Пробовали устанавливать последнюю версию с сайта?

Айрат