arOPC сервер / Re: Функция 6 запись в регистр
« Последний ответ от Артем 02.05.2020, 09:39:47 am »
Спасибо, очень помогли!
62
arOPC сервер / Re: Функция 6 запись в регистр
« Последний ответ от Айрат 27.04.2020, 22:32:26 pm »
Добрый день.

Извините за задержку с ответом, небольшая техническая неувязка.

Для того, что бы иметь возможность записывать команды в устройство, тегу необходимо задать команду 0x03 и тип данных Word или Bool, с указанием номера используемого бита. При записи в этот тег, команда записи будет 0x06.
Если этот параметр предназначен только для записи, то в настройках тега в поле "Доступ" необходимо выбрать "Только запись".

Вообще, OPC сервер автоматически выбирает команду записи, которая зависит от типа данных тега, если размерность параметра не превышает одного регистра, то для записи, используется команда 0x06, если больше, команда 0x10.

Айрат
63
arOPC сервер / Функция 6 запись в регистр
« Последний ответ от Артем 26.04.2020, 15:23:17 pm »
Добрый день.
Использую arOPS и Simple-Scada.
Пред мной стоит задача:
При нажатии кнопки нужно запустить установку, т.е. при помощи функции 6 Modbus изменить состояние бита в соответствующем адресе.
Не могу разобраться каким образом настроить запись в регистр от Simple-Scada в прибор через  arOPS. Я не могу даже создать тэг с функцией 6, соответственно не могу назначить кнопке в Simple-Scada в соответствующий тэг.
64
Modbus эмулятор / Re: Вопрос от нулевого
« Последний ответ от Айрат 04.04.2020, 19:42:17 pm »
Добрый день.

Да, вы можете в эмуляторе сделать имитацию этого устройства.
Правда, необходимо понимать, автоматически подтянуть этот шаблон не получится, придётся делать всё вручную.

Айрат
65
Modbus эмулятор / Вопрос от нулевого
« Последний ответ от kaa 03.04.2020, 20:26:42 pm »
Доброе время суток.
Извините, уважаемые. Я нулевой юзер.
Нашел на устройство у производителя софт  под названием шаблон .
ВОЗМОЖНО ли тестировать устройство в эмуляторе. Надежда умирает последней.
С уважением,
Алексей.

66
arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« Последний ответ от Айрат 05.03.2020, 20:08:04 pm »
Пришлите пожалуйста вашу конфигурацию. Я посмотрю что не так.

Айрат
67
arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« Последний ответ от Pavlo_Getman 05.03.2020, 18:22:42 pm »
Если эти параметры предназначены только для записи, блок заводить необходимости нет. В настройках тега надо просто выставить "Только чтение", тот блок удалить. В момент когда пойдёт запись, OPC сервер сам создаст блок и отработает по нему.

Айрат

Вьі имели ввиду "Только запись"?
Если да - то не помогло.  4 запроса.
68
arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« Последний ответ от Айрат 05.03.2020, 17:37:12 pm »
Если эти параметры предназначены только для записи, блок заводить необходимости нет. В настройках тега надо просто выставить "Только чтение", тот блок удалить. В момент когда пойдёт запись, OPC сервер сам создаст блок и отработает по нему.

Айрат
69
arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« Последний ответ от Pavlo_Getman 05.03.2020, 17:22:00 pm »
Когда я управляю блоком ОРС с SCADA, он вьігладит так.
70
arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« Последний ответ от Pavlo_Getman 05.03.2020, 16:24:54 pm »
Добрый день.

Не совсем понятно что вы делаете.
Для того что бы произвести запись в устройство, необходимо записывать в теги.
В настройки блоков нет необходимости что то писать.
Что бы запись прошла одной команды, у всех параметры адреса должны быть в одном блоке и идти непрерывно.
И в скрипте, запись надо делать сразу во все параметры, если хотя бы один пропустить OPC сервер разобьёт на несколько команд.

Айрат



Так и делал.
Отключил в ArOPC єту функцию - без результатов.