Сообщения - Айрат

Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 22
166
arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« : 05.03.2020, 17:37:12 pm »
Если эти параметры предназначены только для записи, блок заводить необходимости нет. В настройках тега надо просто выставить "Только чтение", тот блок удалить. В момент когда пойдёт запись, OPC сервер сам создаст блок и отработает по нему.

Айрат

167
arOPC сервер / Re: Работа с блоком
« : 05.03.2020, 15:25:39 pm »
Добрый день.

Не совсем понятно что вы делаете.
Для того что бы произвести запись в устройство, необходимо записывать в теги.
В настройки блоков нет необходимости что то писать.
Что бы запись прошла одной команды, у всех параметры адреса должны быть в одном блоке и идти непрерывно.
И в скрипте, запись надо делать сразу во все параметры, если хотя бы один пропустить OPC сервер разобьёт на несколько команд.

Айрат

168
arOPC сервер / Re: Остановка опроса
« : 25.02.2020, 15:23:02 pm »
Хоть какая то запись в логи идёт?
OPC сервер при запуске пишет, даже если ошибок нет.

Айрат.

169
arOPC сервер / Re: Остановка опроса
« : 25.02.2020, 11:20:39 am »
Добрый день.

Когда перестал писать логи? Уточните пожалуйста, где вы их смотрите. В последних версиях это папка "c:\ProgramData\arOPC\logs\".
Возможно в "c:\ProgramData\arOPC\" есть файл с расширением el, пришлите его пожалуйста.

Айрат

170
arOPC сервер / Re: Остановка опроса
« : 24.02.2020, 10:08:39 am »
Добрый день

Через какое время останавливается опрос?
Что OPC сервер пишет в логах?
Установлена ли у вас лицензия, на сколько точек и сколько тегов задействовано?
Пробовали устанавливать последнюю версию с сайта?

Айрат

171
arOPC сервер / Re: ИВТМ-7 через Ethernet
« : 13.02.2020, 22:03:10 pm »
Судя по описанию, эта модель работает по протоколу Modbus TCP.
Т.к. работает по сети Ethernet номер устройства скорее всего будет 1.
Но, в OPC сервере заводить надо не ИВТМ-7, а Modbus устройство и теги настроить вручную, согласно описанию на прибор.

Айрат

172
arOPC сервер / Re: ИВТМ-7 через Ethernet
« : 13.02.2020, 15:07:07 pm »
Если протокол не изменился у этих приборов, то механизм подключения к ним такой же, как описано выше.

Айрат

173
arOPC сервер / Re: ИВТМ-7 через Ethernet
« : 12.02.2020, 22:48:49 pm »
Добрый день.

Да, если вы используете преобразователь Ethernet - RS485. Для этого необходимо завести канал связи Ethernet и привязать его к устройству, в OPC сервере. Пакеты пойдут по сети.

Айрат

174
Здравствуйте!

OPC сервер автоматически определяет какую функцию записи использовать.
Если записываемый параметр один и его размер один регистр, используется команда 0x06. Всё остальное уходит с командой 0x10.
В настройках устройства есть возможность отключить запись командой 0x06 (Вкладка "Дополнительно"), в этом случае все команды записи, в том числе и одиночных регистров, будут выполняться с помощью 0x10.

Айрат

175
Добрый день!

Посмотрите пожалуйста последнюю версию с сайта, обновил 21.01.19.
Такая же ситуация?

Айрат

176
Добрый день.

Может и в этом дело, но надо экспериментировать. У меня на рабочей станции тоже Kaspersky Internet Security и проблем нет.
Может что то с политиками безопасности?

Айрат

177
Добрый день!

Что значит при нажатии на окно, т.е. OPC сервер запускается, но при каких нибудь манипуляциях завершает свою работу?
Посмотрите пожалуйста, в папке C:\ProgramData\arOPC файл с расширением el.
Если есть такой, отправьте мне пожалуйста.

Айрат

178
Добрый вечер!

Спасибо за информацию.

Очень странно что два экземпляра OPC сервера запускается, такого быть не должно.
Операционная система, если есть попытка подключения двух клиентов, второй экземпляр сервера не запускает, кроме этого ещё сам OPC сервер при запуске проверяет, есть ли уже запущенный экземпляр или нет.
Вы не обратили внимание, когда две копии запущены, у них одинаковый пользователь?

Я постараюсь развернуть у себя систему подобную вашей и воспроизвести ситуацию.

Айрат

179
Добрый вечер!

1. Подскажите пожалуйста, сколько OPC клиентов подключается к серверу? Подключение осуществляется по DCOM? Вы выставляли настройку автозапуска OPC сервера с Windows?

2. В какой версии Windows 10 (номер сборки) окно с настройками тега прячется за основное. У меня, к примеру,  Windows 10 1903, и такого поведения я не наблюдаю. То что кнопки скрываются, я знаю, это связано с тем что используется не самая последняя версия среды разработки, сейчас ведутся работы по переводу на последнюю версию, думаю в начале года ошибка будет исправлена.

Укажите ещё пожалуйста версию OPC сервера.

Айрат

180
Добрый день!

Если вы сможете дать удалённый доступ к устройству, я добавлю его поддержку.
Без доступа к нему будет тяжеловато.

Айрат