Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - MihailSkv

Страницы: [1]
1
Вопрос решен. В настройках устройства надо не забывать ставить галочку "Опрос разрешен".
Спасибо Айрату за консультацию.

2
Написал вам в личные сообщения.

3
Нет, нет. Не одновременно конечно.
Оборудование американское, разглашать не могу. Но суть в том, что Poll то видит, а сервер не видит. При равных параметрах то.
Могу в теории даже видео записать или дать доступ к TeamViewer.

4
Недоступное устройство связано напрямую без Мохи.

5
Спасибо, это помогло для двух устройств(Modbus RTU через преобразователь в Modbus TCP, MOXA).
Но одно устройство так и не отвечает, причем нет связи с устройством. Тут же пробую через Poll - работает. Скрин прикладываю. Параметры связи одинаковые, что может быть?
Спасибо.

6
Даю новую ссылку. Слева лог OPC, справа лог обмена ModbusPoll.
****https://ibb.co/wgmvysw****

7
Да, это я понимаю.
Я не понимаю почему нет ответа, ведь запущенный параллельно Modbus Poll все видит(см. рис).
radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b28/1911/3c/efb1d25b9dd1.png

8
31.10.2019 12:44:59.538 - 192.168.111.10:502 (SEND - 8): F7 04 00 1C 00 01 E4 9A
31.10.2019 12:44:58.044 - 192.168.111.10:502 (SEND - 8): 28 04 00 66 00 04 16 2F
31.10.2019 12:44:58.042 - Запуск потока опроса устройств
31.10.2019 12:44:57.919 - Соединение по каналу "Канал №1 (192.168.111.10:502)" успешно установлено
31.10.2019 12:44:57.919 - Соединение по каналу "Канал №2 (192.168.111.101:502)" успешно установлено
31.10.2019 12:44:57.898 - Запуск потока управления TCP каналами
31.10.2019 12:44:57.898 - Запуск опроса устройств
31.10.2019 12:44:44.727 - Проверка обновлений
31.10.2019 12:44:44.506 - Конфигурация загружена
31.10.2019 12:44:44.380 - Загрузка конфигурации из файла: C:\Users\User\Documents\OPC\test0_1.cfx
31.10.2019 12:44:44.367 - 64-разрядная операционная система
31.10.2019 12:44:44.367 - Windows 10, сборка: 6.2.9200,
31.10.2019 12:44:44.367 - Запуск arOPC (1.70.148.1646)

И далее циклично.

9
Здравствуйте!
Дабы не плодить темы, напишу сюда.
Проблема аналогичная, устройства другие.
Есть три устройства, все настроены по Modbus TCP.
////
31.10.2019 09:31:15.034 - Запуск потока опроса устройств
31.10.2019 09:31:14.901 - Соединение по каналу "Канал №1 (192.168.111.10:502)" успешно установлено
31.10.2019 09:31:14.899 - Соединение по каналу "Канал №2 (192.168.111.101:502)" успешно установлено
31.10.2019 09:33:15.777 - Разрыв соединения с сервером по каналу "Канал №2 (192.168.111.101:502)"
31.10.2019 09:33:45.789 - Соединение по каналу "Канал №2 (192.168.111.101:502)" успешно установлено
////
Все теги окрашены или желтым, или красным и висят в статусе "Uncertain limit ok" и "Bad comm failure limit ok" соответственно
Если стучу по тегам тем-же Modbus Poll, то все ок. Пробовал играть с настройками, задержками и таймингам - безрезультатно.
Спасибо.
С уважением, Михаил.


Страницы: [1]