Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - will smith

Страницы: [1] 2 3
1
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 23.06.2022, 16:28:34 pm »
вроде разобрался. было 1197000, сейчас стало 1197400, цена импульса = 100. наверное это внутри скады скриптом надо будет установить соответствие счетчику - начальные показания и пересчет на цену...
спасибо еще раз

2
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 23.06.2022, 16:12:46 pm »
Ура! супер, спасибо... заработало. только еще по расходу вопрос: в регистрах эта величина имеет тип DINT16, в типах данных такой нет. какой можно заменить?

3
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 22.06.2022, 15:58:13 pm »
Не пойму что здесь не так?на счетчике сейчас примерно 400 кубов, температура воды наверное градусов 10, давление наверное 4 атм. ни к одному из этих значений эта нарастающая величина не подходит
Цитировать
Для типа REAL32 в OPC сервере будет Float.
при выборе этого типа данных переменная приняла значение 1.321Е-40

4
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 22.06.2022, 14:29:32 pm »
помогите, еще, пожалуйста, с настройкой тега. слева - карта регистров контроллера. справа - опции сервера.
1. запущенный с этими параметрами тег выдает нарастающее значение от 0 до 60000 с шагом примерно в 300, после чего обнуляется и опять нарастает
2. температура и давление в регистрах контроллера имеют тип REAL32, а в настройках тега нет такого типа данных

5
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 22.06.2022, 14:21:30 pm »
снял галку с "RTU через TCP" - связь установлена. спасибо за помощь   :)

6
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 22.06.2022, 13:45:41 pm »
похоже что несовпадение контрольной суммы.  ::)
1. Каналы:
1.1. когда создавал канал, верно ли выбрал ethernet клиент? то есть контроллер - это сервер?
1.2. порт при этом по умолчанию оказался 502. Он может быть любой или имеет значение?
1.3 IPv6 - галки нет. имеет значение?

2. Блоки опроса
команда чтения - выбрано READ HOLDING REGS. верно?

7
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 22.06.2022, 12:11:53 pm »
Здравствуйте. Пытаюсь подключить контроллер tm221ce24r в arOPC для вывода трех тегов - показаний счетчика, давления и температуры. в настройке каналов указал его ip, в настройке устройств указал канал, блоки опроса не знаю как заполнять - просто нажал добавить - добавились сразу три. Связи с устройством пока не получилось.

8
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 16.04.2021, 15:41:25 pm »
Импульсный счетчик воды находится в 2-ух киломатрех от здания. Как с него передать показания на Арм диспетчера? по оптоволокну?
Я правильно понимаю цепочку: регистратор импульсов с RS485, конвертер RS485 - оптоволокно, линия связи, конвертер оптоволокно - ethernet - компьютер с OPCсервером?

9
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 17.03.2021, 15:42:14 pm »
masterOPC подключился, прочитал данные
arOPC не подключился - нет связи... Проверьте настройки, пожалуйста

10
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 15.03.2021, 13:25:17 pm »
Здравствуйте
Подключил Пульсар (10 каналов) к родной утилите TestAll
Тип соединения RS232 (хотя по факту 485), тип прибора Пульсар10-М, сетевой адрес - полный номер прибора. подключение ок, данные прочитались
Вопрос по подключению и настройке от arOPC:
1. Выбор устройства - Пульсар (MODBUS)?
2. MODBUS ID- полный номер прибора или последние две цифры? (пробовал и то, и другое)
Есть идеи, почему не подключается?

11
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 28.02.2021, 14:57:47 pm »
Если создать два канала с разными COM-портами, к которым будут подключены разные конверторы, например RS485-USB  и CAN-USB, arOPC сможет одновременно опрашивать оба порта и все устройства на них?

12
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 26.02.2021, 19:10:20 pm »
Ещё вопрос: несколько серверов arOPC, запущенных на нескольких ПК, могут работать в одну бд mysql? С нескольких подстанций чтобы собрать, не налаживая связь между ними

13
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 26.02.2021, 17:35:27 pm »
Здравствуйте
по СПТ944 есть новости? у меня получилось подключиться к нему родным софтом Пролог, то есть по железу все готово...

14
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 24.02.2021, 17:48:20 pm »
Добрый день.

Нет, arOPC работает только в Windows.

Айрат
А если это будет неттоп? https://m.avito.ru/samara/nastolnye_kompyutery/nettop_mini-kompyuter_2083797725 - вот такой
Я раньше никогда с ними дел не имел, даже не знаю, что за винда там

15
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 13.02.2021, 18:10:06 pm »
в списке приборов arOPC есть "счетчик импульсов Пульсар - modbus". Нашел на барахолке вот такой, как на фото - Пульсар 10 (10 каналов). Он подключится?

Страницы: [1] 2 3