Добрый день!
Создал 1 устройство, регистры идут по порядку, есть пара пропусков. ОРС сервер рассчитал как 1 блок для опроса. Логично, что должна быть одна посылка со запросом всех регистров (всего 29штук). Но в диагностике видно, что появляется еще одна посылка, на 2 регистра в середине блока.
Откуда она взялась и как ее исключить?
Приложил скрин и файл конфигурации.
-
Добрый день!
Опробовал вашу конфигурацию, одним пакетом идёт.
Может OPC сервер после конфигурирования как то не так воспринял.
После перезапуска тоже такое поведение?
Айрат
-
Перезапускал много раз, перезагружал комп, не помогает. Что можно сделать?
-
Судя по логам, что вы представили, теги с адресом с 536 до 540 вообще не опрашиваются. Это так?
Обратил внимание, часть тегов помечена на однократный опрос, в вашей конфигурации смысла в этом нет.
Попробуйте убрать эту настройку и в настройках устройства нажать на кнопку "Пересчитать блоки опроса".
Айрат
-
Спасибо, действительно на этих тега была установлена галка на однократном опросе. Убрал и теперь стало все нормально.