ardsoft

Продукты => arOPC сервер => Тема начата: shev65 от 27.07.2018, 22:06:02 pm

Название: Замена CodesysOPC на arOPC.
Отправлено: shev65 от 27.07.2018, 22:06:02 pm
Здравствуйте, Айрат!
Решил заменить Codesys OPC на arOPC, но возникла проблема.
Codesys выдает переменную такого вида - PLC1:PLC_PRG.in1 а arOPC - PLC1.PLC_PRG.in1
В первом случае двоеточие после PLC1, во втором точка. Можно это как то победить?
Править все переменные в скаде, это очень долго и нудно, много вкладок и окон.
Название: Re: Замена CodesysOPC на arOPC.
Отправлено: Айрат от 27.07.2018, 23:23:24 pm
Здравствуйте!

Очень сожалею, но сходу со стороны OPC сервера эту проблему не решить.
Попробуйте с разработчиками скады связаться, у некоторых есть возможность экспорта/импорта списка тегов в /из csv.

Айрат
Название: Re: Замена CodesysOPC на arOPC.
Отправлено: shev65 от 28.07.2018, 08:09:01 am
Simple-Scada 1версия. по моему там такой возможности нет.
Как вариант, можно поправить файл Project.ssp, это проще чем по окнам шарить.
Название: Re: Замена CodesysOPC на arOPC.
Отправлено: shev65 от 06.08.2018, 22:08:05 pm
Подкорректировал файл Project.ssp, скада через arOPC заработала.
Сначала попробовал подключиться через бесплатную версию 1.15.26.213,
не получилось, не было обмена между скадой и OPC. Скачал новую версию
с сайта, все заработало. Если создавать проект сразу для старой версии arOPC, все летает!
Название: Re: Замена CodesysOPC на arOPC.
Отправлено: shev65 от 25.08.2018, 13:28:41 pm
Разобрался почему не работала версия 1.15.26.213. Если в скаде есть хотя бы
одна переменная, не прописанная  в OPC сервере, проект не работает.

С какой версии arOPC стал платным? Посмотрел в истории версий, не понял.
Последней бесплатной версией можете поделиться?
Название: Re: Замена CodesysOPC на arOPC.
Отправлено: Айрат от 25.08.2018, 17:34:33 pm
Здравствуйте.

К сожалению не получится. Примерно через год после перехода на платную версию, сменилась система контроля версий и всё что до этого было не сохранилось.

Айрат