Продукты => arOPC сервер => Тема начата: Юрий от 18.03.2018, 15:28:29 pm

Название: Работа с системными тегами
Отправлено: Юрий от 18.03.2018, 15:28:29 pm
Добрый день!
При работе с Modbus устройствами, помимо конфигурируемых Modbus тегов, присутствуют еще и системные теги, для диагностики текущего состояния, согласно инструкции по эксплуатации. OPC сервер использую последней версии, но в настройках и в инструкции так и не смог найти, как их использовать. Можно пример использования системного тега?
Название: Re: Работа с системными тегами
Отправлено: Айрат от 18.03.2018, 18:11:12 pm
Здравствуйте.

Системные никак не конфигурируются, они всегда присутствуют в устройстве, и видно их только из OPC клиента.
Когда с помощью OPC клиента просматриваете пространство OPC сервера, видно, что в нём присутствует папка System, в которой и располагаются системные теги. Заводите их в конфигурацию OPC клиента и с ними можно работать как с обычными тегами, читать и писать.
Назначение каждого системного тега в инструкции приведено.

Айрат
Название: Re: Работа с системными тегами
Отправлено: Юрий от 19.03.2018, 15:15:54 pm
Спасибо))))