ardsoft
Продукты => arOPC сервер => Тема начата: vladuser от 12.02.2020, 20:26:45 pm
-
Добрый день.
Подскажите, а есть ли возможность подключиться к гигрометрам ИВТМ-7 через сеть Ethernet?
на сколько я понял, стандартный модуль опрашивает только через 485?
Заранее спасибо.
-
Добрый день.
Да, если вы используете преобразователь Ethernet - RS485. Для этого необходимо завести канал связи Ethernet и привязать его к устройству, в OPC сервере. Пакеты пойдут по сети.
Айрат
-
А если у меня применяются гигрометры ИВТМ-7М-3-Е с Ethernet на борту?
у них нет возможности подключится к 485 через адаптер?
-
Если протокол не изменился у этих приборов, то механизм подключения к ним такой же, как описано выше.
Айрат
-
Тогда возник следующий вопрос:
В настройке модуля в поле ID должен быть указан технологический номер прибора?
Если да, то почему при внесении восьмизначного номера 10096960 он меняется на 4416?
-
Судя по описанию, эта модель работает по протоколу Modbus TCP.
Т.к. работает по сети Ethernet номер устройства скорее всего будет 1.
Но, в OPC сервере заводить надо не ИВТМ-7, а Modbus устройство и теги настроить вручную, согласно описанию на прибор.
Айрат