286
Это вы настройки канала смотрите.
А в устройстве которое вы опрашиваете какие настройки?

Айрат

287
Здравствуйте.

Этот параметр отвечает за паузу, выдерживаемую перед отправкой очередного пакета.
Скорее всего у вас в настройках устройства выставлен период опроса 10 секунд.

Айрат.

288
Здравствуйте.

Прошу прощения за задержку с ответом.
1. Попробуйте отредактировать имя COM порта, вместо COM10 надо написать //./COM10.
2. Такое поведение только с com0com или со всеми?

Айрат

289
arOPC сервер / Re: ТРМ-138
« : 27.09.2017, 16:28:42 pm »
Для масштабирования нет никаких хитростей, в качестве типа данных может быть использован любой тип данных кроме строки и булевой переменной.
Т.е. в OPC сервере настраиваете тот тип данных что указан в устройстве. После включения масштабирования для OPC клиента этот тег будет виден с типом данных Double.
"Минимальное значение датчика" и "Максимальное значение датчика" это диапазон того что приходит с устройства.
"Минимальное значение результата" и "Максимальное значение результата" это то во что надо пересчитать.

Цитировать
P\S почему-то не работает св-во  "Добавить тег" из верхнего меню (Конфигурация->добавить тег) при выделенной группе, а по ПКМ  - все хорошо
Спасибо, разберусь.

Айрат

290
arOPC сервер / Re: ТРМ-138
« : 27.09.2017, 15:09:30 pm »
А что в логах OPC сервера? Он связь с ADAM установил?

291
arOPC сервер / Re: ТРМ-138
« : 27.09.2017, 14:33:50 pm »
Здравствуйте.

Если вы пытаетесь опросить его через шлюз, то однозначно, для опроса необходимо использовать Ehternet канал.
В настройках Modbus устройства для этого канала выставить настройку "RTU через TCP".
Проверьте настройки самого ADAM, ТРМ-138.

Айрат

292
Здравствуйте.

Можно проще поступить.
Вы заводите тег с адресом 0, тип данных Word.
Затем заводите битовый Тег с адресом 0.0.
У вас 2 тега, но по сути они обращаются к одному и тому же месту.

Айрат

293
Здравствуйте.

Спасибо за замечания, чуть позже поправим.

Айрат

294
arOPC сервер / Re: Delta DVP PLX
« : 20.08.2017, 08:17:44 am »
Здравствуйте.

arOPC поддерживает только Modbus RTU.

Айрат.

295
Modbus эмулятор / Re: OPC UA
« : 03.08.2017, 23:49:12 pm »
Здравствуйте!

Спасибо!
Да мы тоже собираемся внедрить поддержку OPC UA в наше программное обеспечение.

Айрат

296
arOPC сервер / Re: Повышение версии OPC
« : 22.07.2017, 20:45:55 pm »
Вам спасибо Евгений!

Всегда можете рассчитывать на нашу помощь.

Айрат

297
arOPC сервер / Re: Повышение версии OPC
« : 21.07.2017, 19:16:52 pm »
Здравствуйте Евгений.

1. При повышении версии OPC сервера просто меняете exe файл, никаких дополнительных действий с лицензией не требуется, всё будет работать.
2. Если требуется переустановить Windows, просто сохраните где нибудь файл settings.xml и после переустановки скопируйте в папку с OPC сервером.
3. Если произошел отказ железа, попробуйте сначала с файлом settings.xml, как в пункте 2. Если лицензия не будет работать то для таких случаев предусмотрена ещё одна активация OPC сервера. При покупке лицензии мы даем возможность провести 2 активации не обращаясь к нам. Если необходимо провести более двух активаций, по техническим причинам, необходимо обратиться к нам, обычно мы не отказываем. Но отслеживаем частоту обращений и если видно что идет злоупотребление доверием то можем и отказать.

Айрат

298
Здравствуйте.

К примеру вы разработчик логики на ПЛК и ваше устройство общается с внешним модулем по Modbus RTU.
Настраиваете в эмуляторе привязку к COM порту и он вам этот модуль имитирует по 485 или 232 интерфейсу.

Айрат

299
Здравствуйте.

В таком режиме связи не будет.
Виртуальный COM порт может устанавливать соединение с удаленным каналом только по TCP IP.
Даже если вы сняли галочку "Преобразовывать в Modbus TCP", это значит что в сеть уйдут Modbus RTU пакеты и все.
На стороне сервера у вас тоже используется COM порт, что это за COM порт, mtcpCOM?
mtcpCOM работает только как мастер, т.е. TCP клиент.
Для того что бы заработал режим Modbus RTU, выставьте у COM порта опять галочку "Преобразовывать в Modbus TCP" и выставьте порт 503 к примеру.
А на сервере вместо COM6 тоже настройте на Modbus TCP с 503 портом.
В этом случае у вас на Windows 7 система будет работать как Modbus RTU, а на Windows Server как TCP
Т.е. у вас получится что первый канал работает как Modbus TCP по порту 502, а второй как Modbus RTU через COM6 используя при этом порт 503.

Айрат

300
arOPC сервер / Re: Нет посылки
« : 04.06.2017, 18:12:34 pm »
Здравствуйте.

Скорее всего Modbus устройство вы привязали к Ethernet каналу, проверьте настройки устройства, в группе "Каналы связи" вам необходимо выбрать канал который вы настраивали как COM порт.

Айрат