Продукты => Modbus эмулятор => Тема начата: dmitry от 22.03.2017, 11:21:10 am
-
Здравствуйте!
Установил Ваш Эмулятор Modbus устройств (версия 2.34.59.944) (операционная система Windows 7).
Запускаю его в режиме Modbus TCP.
Добавил устройство1, группу1, тег1 (поведение тега - данные OPC (реальный OPC-сервер развёрнут на ПК, который опрашивает физические устройства).
Всё работает замечательно, но если я добавляю в эту же группу второй тег, то Эмулятор показывает неправильные значения обоих тегов, которые быстро меняются.
Причём проскакивает ноль и отрицательные значения. Пробовал менять тайм-ауты, предоставленные в интерфейсе программы, - не помогает.
Тогда я добавил на каждую отдельную группу один тег:
т.е.:
устройство1 - группа1 - тег1
устройство1 - группа2 - тег2
устройство1 - группа3 - тег3 и т.д.
Результат аналогичный.
И только если на каждое устройство вешать только одну группу, внутри которой только один тег, тогда работает нормально.
Причёт тайм-ауты оставлены по умолчанию.
Т.е. нормально работает конфигурация:
устройство1 - группа1 - тег1
устройство2 - группа2 - тег2
устройство3 - группа3 - тег3
Но такая кофигурация не удобна в настройке.
Спасибо.
-
Здравствуйте.
Я предполагаю у вас у тегов которые находятся в одной группе Modbus адреса одинаковые. Соответственно значение с разных OPC тегов попадают во внутренний буфер эмулятора по одному и тому же адресу. Если к примеру вы читаете с OPC сервера два тега с типом данных Word, то в эмуляторе необходимо завести два тега с адресами 0 и 1 соответственно, в этом случае все будет нормально.
Айрат
-
Адреса тегов я ставил разные.
Посмотрите на вложенный скриншот.
Там только третий тег S3 показывает стабильно и правильно.
Все три настроены на разные теги с одного и того же OPC-сервера.
Значения тегов S1, S2 быстро меняются, проскакивают ноль, отрицательные, а также и правильные значения.
-
Здравствуйте.
Для переменных с типом данных float необходимо 2 регистра, соответственно адреса в вашем случае для тегов должны быть S1=0, S2=2, S3=4.
В приведенном вами случае идет перекрытие переменных, отсюда и искажения.
Размер в регистрах, той или иной переменной, можно посмотреть в поле "Кол-во регистров" при настройке тега.
Айрат
-
Спасибо! :)
-
Здравствуйте!
Несколько дней назад всё работало нормально,
а теперь при настройке конфигурации вылетает ошибка.
Я менял настройки DCOM. Однако OPC Scout успешно видит все установленные на ПК OPC сервера,
но Эмулятор выдает теперь ошибку.
Подробнее во вложении.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Спасибо.
-
Пришлите пожалуйста конфигурацию эмулятора и в папке рядом c exe файлом должен быть файл с расширением elf, его тоже.
Айрат
-
Здравствуйте!
Высылаю Вам файлы.
-
Здравствуйте!
Возможно вы удаляли какой нибудь OPC сервер и от него осталась некорректная запись в реестре.
Эта ситуация в эмуляторе будет учтена, завтра можно будет скачать на сайте.
Айрат
-
Действительно, я удалил один OPC-сервер.
Причём он как-то не до конца удалился стандартными методами Windows.
После удаления его "видел" OPC Scout и отображал в списке.
Пришлось вручную его "доудалить" в реестре.
-
Выложили эмулятор на сайт.
Айрат
-
Новая версия Эмулятора работает нормально.
Спасибо. :)