ardsoft

Продукты => arOPC сервер => Тема начата: Николай от 24.06.2018, 11:35:07 am

Название: последовательность опроса счётчиков СЕТ
Отправлено: Николай от 24.06.2018, 11:35:07 am
Добрый день !

Подключил 10 счётчико СЕТ через arOPC , всё работает отлично но есть одно но:

Со счётчиков собираю текущие значения - такие как : Активная мощность по фазам и по сумме,
реактивная по фазам и по сумме, напряжение по фазам, ток по фазам и косинус по фазам и сумме.

Наблюдаю последовательность опроса - получается, вначале опрашивается
Активная мощность по фаз. и сумме счётчика-1, затем Активная мощность по фаз. и сумме счётчика-2
и.т.д... по счётчикам 3...10.
затем реактивная мощность по фаз. и сумме счётчика-1 итд по счётчикам 2...10


а когда дело доходит до опроса косинусов общая картина отдельно взятого счётчика уже необъективна.


Можно-ли как-нить изменить последовательность опроса , что-бы вначале опрашивалась
вся группа параметров счётчика-1 затем вся группа параметров счётчика-2 и.т.д ?
Название: Re: последовательность опроса счётчиков СЕТ
Отправлено: Айрат от 24.06.2018, 20:13:05 pm
Здравствуйте.

В счётчиках СЭТ, ПСЧ и Меркурий предусмотрена возможность фиксации показаний интересуемых вас параметров.
Для этого предусмотрен специальный системный тег "Fix". После подачи команды счётчику эти параметры сохраняются  в специальных ячейках, которые затем можно прочитать. Для этого предусмотрена специальная группа "Фиксированные значения".

Айрат
Название: Re: последовательность опроса счётчиков СЕТ
Отправлено: Николай от 27.06.2018, 20:37:36 pm
Добрый день.
Спасибо! разобрался.

Если несложно ещё один вопрос :
arOPC работает со счётчиками импульсов Пульсар 10,16 ,
если я задействую теги только первых двух каналов (текущие значения)
будет ли работать с Пульсаром 2.  ?
(к сожалению нет на руках реального прибора а оборудование уже надо заказывать...)
Название: Re: последовательность опроса счётчиков СЕТ
Отправлено: Айрат от 27.06.2018, 22:29:41 pm
Здравствуйте!

На сегодня реализованы алгоритмы работающие только со счётчиками М серии (по Modbus протоколу).
Судя по информации на сайте, Пульсар-2 не поддерживает Modbus.
Но если у вас будет прибор на руках, отпишитесь, и мы с вами совместными усилиями добавим поддержку этого прибора.
Необходимо понимать, что это может быть не очень быстро, всё зависит от текущей нагрузки.

Айрат
Название: Re: последовательность опроса счётчиков СЕТ
Отправлено: Николай от 28.06.2018, 17:33:13 pm
Добрый день.
Спасибо!

Будем заказывать М серию, поскольку поддержка уже реализована .., ибо сроки.

Сейчас мы тестируем связку (arOPC)-(RS-485)-(счётчики СЕТ) всё работает замечательно , но ещё планируется
связка (arOPC)-(конвертер Ethernet/RS-485)-(счётчики СЕТ + Пульсар)
может посоветуете какой конвертер Ethernet/RS-485 будет стабильно работать в этой связке ? (сеть локальная )
Название: Re: последовательность опроса счётчиков СЕТ
Отправлено: Айрат от 28.06.2018, 21:07:55 pm
Здравствуйте!

Вот этот прибор https://ipc2u.ru/catalog/tds-718 (https://ipc2u.ru/catalog/tds-718), ребята в Воронеже используют для опроса Меркуриев.
Moxa NPort тоже хорошо работает, но дороже правда.

Айрат
Название: Re: последовательность опроса счётчиков СЕТ
Отправлено: Николай от 29.06.2018, 18:26:29 pm
Добрый день!
Спасибо за совет.