ошибка при работе exception code c0000005 exception_access_violation
(1/1)
Eugene1:
Версия 2.7.26.223, устройства - SNMP опрос.
1) После запуска через 2-3 секунды появляется сообщение об ошибке exception_access_violation, как в режиме приложения так и в режиме службы.
2) если у устройства SNMP два тега и время опроса в них различное - например в 1 и 2 секунды, то первый в списке тег перестает корректно опрашиваться и выдает статус bad
Айрат:
Добрый день.
Можете конфигурацию приложить, с которой это дело происходит?
Айрат
Eugene1:
да, отправлю в почту.
Появились дополнительные сведения:
Ошибка достоверно вызывается при запуске опроса (подключении) Simple-Scada клиента. Удалось воспроизвести ситуацию, и выяснить причину.