Продукты > arOPC сервер
У меня вопрос...
yante:
Судя по описанию в файле arOPC.pdf , который появляется в папке с программой после ее установки, количество пакетов ReceivedPackets должно быть равно сумме GoodPackets и BadPackets
Однако, у меня в М206 это соотношение сохраняется, а для М230 - два последних параметра равны НУЛЮ, хотя ReceivedPackets имеет ненулевое значение...
Кто-то сталкивался с таким несоответствием?
Айрат:
Добрый день.
Если опрос идёт и при этом счётчики нулевые, значит это ошибка.
Буду разбираться.
Айрат
yante:
Ну, это я своей программой считываю эти значения.
Но они - нулевые.
И именно для М230.
А для М206 - нет проблем...
Пустые строки - это значит прибор пока не ответил на опрос...
Айрат:
Поправил, счётчик принятых Good пакетов не увеличивался.
Такое поведение было не только у Меркурий 230, но и у СЭТ/ПСЧ.
Счётчик Bad пакетов работает, возможно у вас таких просто не было.
Ссылка для скачивания тестовой сборки
Айрат
yante:
А мне не важно, какие именно не считались, главное, я указал на проблему, и ты ее быстро поправил...
Спасибо.
Я проверил - теперь все считается...
Но все мои замечания и предложения, высказанные ранее в других темах, я продолжаю ждать...
А вот если бы кто мне на прошедший юбилей подарил лицензию, то я бы потестировал и недоступные мне сейчас функции :)