arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 28.02.2021, 17:54:30 pm »
Добрый день.

arOPC может одновременно опрашивать несколько устройств по разным каналам.
И с RS485-USB проблем не будет.
Но с CAN-USB надо смотреть как работает преобразователь. Т.е. он работает как преобразователь некоего промышленного протокола в CAN (например из Modbus RTU в CAN) или ПО верхнего уровня должно самостоятельно формировать CAN пакеты. arOPC не работает с CAN напрямую.

Айрат

47
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 27.02.2021, 08:04:04 am »
Добрый день!

1. по СПТ944 есть новости?Пока нет, не занимался этим вопросом.

2. несколько серверов arOPC, запущенных на нескольких ПК, могут работать в одну бд mysql?arOPC сам по себе не работает с базами данных. Для этого необходим сторонний софт, способный данные собрать с OPC сервера и передать в базу.

Айрат

48
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 24.02.2021, 21:10:49 pm »
Добрый день.

Там написано что Windows 10. OPC сервер работает начиная с Windows Vista.
Для работы OPC сервера производительности этого компьютера вполне достаточно.

Айрат

49
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 13.02.2021, 20:05:22 pm »
Добрый день.

Надо экспериментировать. Возможно это не Modbus модель. OPC сервер счетчик работающий по протоколу Пульсар тоже поддерживает.

Айрат.

50
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 12.02.2021, 22:54:24 pm »
Добрый день.

Это всё что происходит в конфигураторе Меркурия?
Больше ничего не читается?
Конфигуратор Меркурия является эталонным ПО, т.к. его разработкой занимается производитель электрических счётчиков.
Вам, в первую очередь, необходимо обратиться в поддержку Инкотех и состыковать их конфигуратор и счётчик. Вот когда они заработают в тандеме, тогда уже можно и с OPC сервером разбираться.

Айрат

51
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 11.02.2021, 19:40:09 pm »
Добрый день.

Что показывает диагностика приложения и каналов связи OPC сервера.

Айрат.

52
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 09.02.2021, 19:07:35 pm »
Добрый день.

Счётчик ничего не сообщает. Все имена задаются в OPC сервере. В OPC сервере, при добавлении тегов или групп тегов в конфигурацию, имена предлагаются автоматически, можно использовать их.

Айрат.

53
Добрый день.

О каком приборе идёт речь?

Попробуйте новую версию, вчера на сайте разместил.
Если повторится, пришлите, пожалуйста, логи и маленькую конфигурацию с одним прибором, что бы я мог воспроизвести ситуацию.
Логи необходимы с включенным в них протоколом обмена с прибором.

P.S. Добавил функционал с обновлением тега без изменения его значения.

Айрат

54
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 29.01.2021, 23:49:03 pm »
Добрый день.

Нет, arOPC работает только в Windows.

Айрат

55
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 28.01.2021, 21:28:12 pm »
Добрый день.

BACnet не поддерживается.
arOPC это DA.

Айрат

56
arOPC сервер / Re: Старая хотелка
« : 27.01.2021, 22:51:17 pm »
Интересно...
Я подумаю.

Айрат

57
arOPC сервер / Re: Старая хотелка
« : 27.01.2021, 15:22:48 pm »
Добрый день!

Постараюсь в ближайшее обновление это добавить.

Айрат

58
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 27.01.2021, 15:16:59 pm »
2. Если раз в месяц, то можно и этим пользоваться. Кратковременный сбой, надеюсь страшного ничего не произойдёт. А так, что то готовое предложить не могу. Мне попадался, из промышленных, Moxa MGATE, но он только на Modbus заточен. В собственной практике брали готовый прибор, raspberry или ICPCON 7000-й серии, Ex модель и ставили самописную программу в нём, для реализации подобного функционала.
3. Это прибор работает по Modbus протоколу, надо использовать Modbus устройство в OPC сервере, первое по списку.
4. Смотря какое оборудование вы опрашиваете. Если это те приборы о которых раньше говорили, и при этом необходимо что бы обе скады работали, без интеллектуальных конвертеров не обойтись. Если же планируете поэтапно выключать из SIEMENS и переключать в SIMPLESCADA то должно работать. Но необходимо учитывать такие вещи как то, сколько одновременно приборов "сидит" на одном конверторе. Что бы сразу пачкой переводить.

Айрат

59
arOPC сервер / Re: У меня вопрос...
« : 27.01.2021, 09:08:15 am »
Добрый день.

1. Изучу этот вопрос, пока не могу ничего точно сказать.
2. Судя по описанию преобразователя, помеха существующему учёту будет в любом случае. Если вы хотите работать параллельно с существующей системой, необходимо выбрать более интеллектуальный преобразователь.
3. По инструкции там Modbus, arOPC этот протокол поддерживает. Единственно, у них реализованы пользовательские функции чтения архивов, если они не нужны, то стандартной реализации должно хватить.

Айрат

60
Необходимо использовать канал Ethernet.
Если, в модеме, настроен режим TCP сервер, то в OPC сервере необходимо использовать Ethernet клиент.
Если, в модеме, настроен режим TCP клиент, то в OPC сервере необходимо использовать Ethernet сервер.

Айрат