Продукты => arOPC сервер => Тема начата: Neskad от 05.08.2019, 17:15:34 pm
-
Здравствуйте. Если создать в конфигурации группу устройств, и добавить в неё устройство, то при удалении группы возникает ошибка доступа к адресу памяти.
-
Здравствуйте!
Опишите подробнее пожалуйста какую последовательность действий вы выполняете, что бы возникла эта ошибка.
Так же напишите пожалуйста какая версия OPC сервера, какие устройства присутствуют в группе, вложенность групп и т.д.
Может конфигурацию пришлете в которой это наблюдается.
Айрат.
-
Извиняюсь, возможно и поторопился - ошибка возникала на рабочем ноутбуке, на домашнем компьютере всё нормально. Завтра перепроверю.
-
Ничего страшного, это повод ещё раз проверить работу OPC сервера.
Айрат
-
Всё-же на рабочем ноутбуке ошибка присутствует. Версия arOPC - 1.68.144.1594.
Мои действия:- Запускаю arOPC
- Создаю новую конфигурацию
- Создаю пустую группу устройств
- Создаю устройство в группе ("Добавить устройство" -> Ок -> Ок)
- Сохраняю конфигурацию (если не сохранить, ошибки не возникнет)
- Пытаюсь удалить группу - возникает ошибка (предлагает отправить отчет).
Группа удаляется, arOPC продолжает работу.
-
Здравствуйте!
Спасибо, удалось воспроизвести, поправлю в ближайшее время.
Айрат.
-
Ошибка исправлена.
Новую версию OPC сервера можно скачать с сайта.