ardsoft

Продукты => arOPC сервер => Тема начата: Eugene1 от 26.02.2024, 17:26:07 pm

Название: ошибка при работе exception code c0000005 exception_access_violation
Отправлено: Eugene1 от 26.02.2024, 17:26:07 pm
Версия 2.7.26.223, устройства - SNMP опрос. 

1) После запуска через 2-3 секунды появляется сообщение об ошибке exception_access_violation, как в режиме приложения так и в режиме службы.
2) если у устройства SNMP два тега и время опроса в них различное - например в 1 и 2 секунды, то первый в списке тег перестает корректно опрашиваться и выдает статус bad
Название: Re: ошибка при работе exception code c0000005 exception_access_violation
Отправлено: Айрат от 26.02.2024, 21:14:09 pm
Добрый день.

Можете конфигурацию приложить, с которой это дело происходит?

Айрат
Название: Re: ошибка при работе exception code c0000005 exception_access_violation
Отправлено: Eugene1 от 27.02.2024, 09:13:24 am
да, отправлю в почту.
Появились дополнительные сведения:
Ошибка достоверно вызывается при запуске опроса (подключении) Simple-Scada клиента. Удалось воспроизвести ситуацию, и выяснить причину.