181
В Lectus адрес задаётся в HEX формате, а в arOPC в десятичном.
И номер бита в Lectus считается от 1 до 16, а в arOPC от 0 до 15
Соответственно в настройках arOPC необходимо выставить 16.0.

Айрат


182
Доброе утро!

Так тяжело сказать, что за оборудование? Описание modbus его посмотреть бы, конфигурацию OPC сервера.
Так же неплохо было бы конфигурацию лектуса посмотреть.

Айрат

183
Добрый вечер.

Всё делается в окне настройки тега
1. Выбираете тип данных Bool.
2. Выбираете команду, либо HOLDING_REGS или INPUT_REGS
3. Выставляете в поле "Адрес чтения" (тот что слева) 10.1, это получается 10-й регистр, бит №1.

Адреса регистров и битов начинаются с 0.

Айрат

184
Modbus эмулятор / Re: Устройство 0
« : 14.11.2019, 06:53:28 am »
Эмулировать можно с любым адресом, а на боевом железе переключиться на 0.

Айрат.

185
Modbus эмулятор / Re: Устройство 0
« : 13.11.2019, 22:59:03 pm »
Добрый вечер!

Если память мне не изменяет, 0-й адрес используется для широковещательных запросов, на которые ответ не возвращается.
В эмуляторе этот адрес игнорируется и вообще никаких действий с пакетами имеющими 0-й адрес не производится.

Почему вы используете адрес 0, для чего?

Айрат

186
Если по TeamViewer, будет замечательно.

Айрат

187
Вы одновременно подключаетесь Modbus Poll и arOPC?
Что за устройство? Может оно не поддерживает несколько подключений одновременно?

Айрат

188
Добрый день.

Опрос тоже через Moxa?

Айрат

189
Добрый день!

У этого вычислителя протокол Modbus, OPC сервер этот протокол поддерживает. Вам достаточно его только настроить.

Айрат

190
Здравствуйте!

Извините, проверить не было возможности.
Поправил, https://yadi.sk/d/GSuACpuOQZoPQg

Айрат

191
Подправил.

Проверьте пожалуйста. https://yadi.sk/d/xfEbOGuK1hlqrQ

Айрат

192
Добрый день.

К сожалению, руки не дошли.
Постараюсь на выходных посмотреть.

Айрат

193
Modbus Poll опрашивает прибор по Modbus TCP протоколу, а arOPC по Modbus RTU.
Если прибор поддерживает Modbus TCP, галочку "RTU через TCP" в настройках OPC сервера ставить не надо.

Айрат.

194
Отправляемые Modbus Poll пакеты идентичны пакетам, отправляемые OPC сервером?
Картинка не загружается, 404 - File or directory not found.

Айрат

195
Судя по логам от приборов нет ответа.

SEND, в скобках, означает пакет отправляемый OPC сервером, если есть ответ в скобочках будет RECV

Айрат