ardsoft
Продукты => Modbus эмулятор => Тема начата: random51595 от 13.11.2019, 16:41:25 pm
-
Здравствуйте, Айрат!
В режиме RTU эмулятор не отвечает на запросы, если эмулировать устройство с номером 0. Устройства с другими номерами эмулируются нормально. Можно ли как-то обойти данную ситуацию?
С уважением,
random51595
-
Добрый вечер!
Если память мне не изменяет, 0-й адрес используется для широковещательных запросов, на которые ответ не возвращается.
В эмуляторе этот адрес игнорируется и вообще никаких действий с пакетами имеющими 0-й адрес не производится.
Почему вы используете адрес 0, для чего?
Айрат
-
Приходится эмулировать устройство с кривой реализацией модбаса :)
-
Эмулировать можно с любым адресом, а на боевом железе переключиться на 0.
Айрат.